干式變壓器燒毀原因
干式變壓器是一種重要的電力設備,同時也是一種重要地用電器。干式變壓器的故障發生比較多的就是干式變壓器燒壞現象,干式變壓器燒壞多數是因為短路的原因導致的。常見的干式變壓器燒壞的主要的原因就是干式變壓器短路,功率過大等因素造成的。常見的干式變壓器燒壞的主要的原因我們的干式變壓器廠家進行總結了以下幾點:
(1)干式變壓器高、低壓兩側無熔斷器。
(2)干式變壓器的高、低壓熔斷件配置不當。
(3)農村用電一般是單相供電,容量分配不均導致超負荷使用。最后是長期超負荷使用,沒有維護和保養。
(4)分接開關:
?、偎阶哉{節分接開關,造成配變分接開關不到位,接觸不良而燒毀。
?、诜纸娱_關質量差,引起星形觸頭位置不完全接觸,發生短路或對地放電。
(7)鐵芯多點接地。
(8)當干式變壓器低壓側發生接地、相間短路時,將產生一個高于額定電流20~30倍的短路電流,這么大的電流作用在高壓繞組上,線圈內部將產生很大的機械應力,這種機械應力將導致線圈壓縮。短路故障解除后應力也隨著消失,線圈如果重復受到機械應力的作用,其絕緣膠珠、膠墊等就會松動脫落;鐵心夾板螺栓也會松動,高壓線圈畸變或崩裂。另外,也會產生高溫,從而導致干式變壓器在極短的時間內燒毀。
以上是常見的干式變壓器燒壞的主要的原因供大家進行參考,對于干式變壓器燒壞應該要不斷地進行把握住干式變壓器的功率和功能,讓干式變壓器發揮出來更加重要地作用。干式變壓器還有什么其他的問題的話請聯系我們的技術人員進行詳細了解吧!